我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美亚洲韩国日本久久 | 国产午夜亚洲精品国产 | 久久久久久中文字幕 | 模特视频一二三区 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 国产精品麻豆a啊在线观看 国产精品麻豆一区二区 | 久久精品成人 | 久久99热成人精品国产 | 国产一级小视频 | 国产在线观看xxxx免费 | 久久精品国产精品亚洲艾 | 国产精品高清在线 | 久久伊人热 | 国产成人高清亚洲一区久久 | 精品国产综合成人亚洲区 | 国内激情视频 | 国内自拍第1页 | 国产福利一区二区三区 | 国内精品福利视频 | 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 嫩草影院久久99 | 久久久噜噜噜www成人网 | 国产精品嫩草影院在线 | 久久香蕉国产线看观看亚洲片 | 久久久久毛片成人精品 | 久久久久久国产精品免费免 | 国产黄色三级网站 | 精品亚洲综合久久中文字幕 | 国产一区二区视频免费 | 农村寡妇一级毛片免费看视频 | 国产精品嫩草影院88v | 国产成年网站v片在线观看 国产成人91 | 国产91香蕉在线精品 | 国产综合视频在线观看一区 | 久久伊人精品青青草原2021 | 国产精品真实对白精彩久久 | 免费看一级 | 久久精品首页 | 国产影视精选网站 | 韩国免费特一级毛片 | 久久国产视频网 |