hongming
級別: 略有小成
![]() |
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。 這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。 我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。 我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。 所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關? |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
1、你說兩套一樣的設備,一套跳一套不跳,那么我們有理由說你的總線漏電保護開關是好的。 2、漏電保護開關是好的,你柜內開關不會出現什么問題也沒跳,那么不是你柜內短路。 3、我們只能說你柜內產生漏電,是由于接線不規范造成的漏電,還是你的某個器件有問題漏電?希望樓主仔細查看一下 |
---|---|
|