monklee007
級別: *
![]() |
pilz安全模塊就是通過常開點接入plc中的作為反饋,實際的急停按鈕再硬件連接上還是常閉的 |
---|---|
|
kingnn1370
級別: 略有小成
![]() |
我個人感覺你說的急停的方式是取消PLC輸出。而不是在執行的元件上設置急停按鈕。我感覺急停還是在執行元件的線路上設置比較好點 |
---|---|
|
ershou
級別: *
![]() |
按照設計規范,急停開關必須接常閉點,原因有2種,一種是急停斷線時,失去作用,第二種是由于是急停開關,長時間運行時很要有人去碰,時間長觸點進入灰塵,如果是接常開點,觸點上有灰塵,你按下急停也會不起作用的。 一個設備的設計的好不好,完全取決于安不安全。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
54481032
批發光電開關,接近開關,電話13721162413
級別: 探索解密
![]() |
安全第一 |
|
---|---|---|
|
charley
級別: 探索解密
![]() |
與安全相關的電路應該考慮極端情況,如 1電機的斷電剎車 2夾緊油缸的斷電油路夾緊 3斷電后恢復電源不應自動恢復動作,等等 試想一老鼠咬斷幾根控制線(包括急停線)會怎樣?您只有唯一的辦法---去拉斷總閘,急停開關當然用常閉觸點切斷控制回路的電源,用于保護目的常閉觸點接入PLC輸入也是欠妥的. |
---|---|
|
hurtqq
級別: *
![]() |
這個跟程序有關,想用常閉把PLC里程序換一下就行了。個人習慣而已 |
---|---|
|